Zamel MEW 01

Rado17
Posts: 2
Joined: Tue Mar 02, 2021 11:41 am

Post

Witam,
Mam prośbę o sprawdzenie czy dobrze dobrze podłączyłem Zamel MEW 01 ponieważ energia zwrócona jest tylko 1.5kw zaś produkcja fotowoltaiki 20 kw. Mój schemat rozdzielni.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Przekładniki przed różnicówkę.

Sprawdź multimetrem pokrycie faz zasilających z mierzonymi.
Jak juz przeniesiesz przekładniki to sprawdź czy w nocy masz energię czynna na plusie czy minusie.
viewtopic.php?p=75073#p75073
SUPLA.... Nareszcie w domu.
tprzemko
Posts: 48
Joined: Mon Sep 04, 2017 7:01 pm

Post

Witam
Jeśli dobrze interpretuje Twój "schemat", to masz przekładniki w złym miejscu umieszczone, oraz coś pomieszane w podłączeniu. W takiej pozycji przekładników mewka nie widzi fotowoltaiki, a co zarazem nie może rejestrować energii oddawanej.
Pozdrawiam
Rado17
Posts: 2
Joined: Tue Mar 02, 2021 11:41 am

Post

pzygmunt wrote: Fri Mar 05, 2021 2:31 pm Przekładniki przed różnicówkę.

Sprawdź multimetrem pokrycie faz zasilających z mierzonymi.
Jak juz przeniesiesz przekładniki to sprawdź czy w nocy masz energię czynna na plusie czy minusie.
viewtopic.php?p=75073#p75073
Możesz mi bardziej wytłumaczyć jak zmierzyć te pokrycie faz multimetrem bo próbowałem ale raczej źle
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Pomiędzy L1 i V1 powinno być 0V tak samo pomiędzy L2 i V2 oraz L3 i V3.