Zamel MEW-01 nieprawidłowe wskazania

[email protected]
Posts: 9
Joined: Thu Feb 01, 2024 1:15 pm

Post

Cześć,

szukam pomocy odnośnie instalacji licznika energii Zamel MEW-01
Licznik podłączyłem w swojej rozdzielnicy tak, że przekładniki zostały zapięte na głównych przewodach doprowadzających prąd do domu ze skrzynki elektrycznej "w płocie posesji" jeszcze przed głównym wyłącznikiem w rozdzielni.
Przewody fazowe wpiąłem już za wyłącznikiem głównym do poszczególnych faz.

I teraz tak... Licznik pokazuje moim zdaniem zaniżone wartości.
Często licznik wskazuje zamiast poboru, wartość energii zwróconej (fotowoltaika wyłączona)
Przykład, przy włączonym jednym bezpieczniku (pracuje tylko kilka użądzeń - router, gpon, accesspointy) wartość wskazywana wynosi około 30W ale gdy włączę suszarkę do włosów to wartość wynosi -1200W

Kombinowałem nawet z odwróceniem kierunku na przekładniku, ale jest tak samo.

Co robię źle?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

SUPLA.... Nareszcie w domu.
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Pomieszane fazy zapewne.

Ale większy i krytyczny błąd to brak zabezpieczenia MEW !!!!
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
[email protected]
Posts: 9
Joined: Thu Feb 01, 2024 1:15 pm

Post

Czytałem ten temat, ale nie znalazłem rozwiązania.
[email protected]
Posts: 9
Joined: Thu Feb 01, 2024 1:15 pm

Post

robertklepacki94 wrote: Mon Apr 14, 2025 10:56 am Pomieszane fazy zapewne.

Ale większy i krytyczny błąd to brak zabezpieczenia MEW !!!!
Czym zabezpieczyć MEW?
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

[email protected] wrote: Mon Apr 14, 2025 10:58 am
robertklepacki94 wrote: Mon Apr 14, 2025 10:56 am Pomieszane fazy zapewne.

Ale większy i krytyczny błąd to brak zabezpieczenia MEW !!!!
Czym zabezpieczyć MEW?
np. GBM-03
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
kiler88
Posts: 339
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
Been thanked: 1 time

Post

Z racji braku miejsca polecam zamienić lampki kontrolne na LK-BZ-3K, ma bezpieczniki jak GBM-03, a dodatkowo lampki i wyjście "za bezpiecznikami", gdzie mógłbyś podpiąć sobie MEW, tylko może niech zabierze się za to ktoś z uprawnieniami, bo z tego co widzę masz je zasilone sprzed wyłącznika głównego, musiałbyś w złączu licznikowym sobie wyłączyć.
User avatar
malarz
Posts: 506
Joined: Wed Jan 27, 2021 4:04 pm
Been thanked: 2 times

Post

kiler88 wrote: Mon Apr 14, 2025 11:33 am Z racji braku miejsca polecam zamienić lampki kontrolne na LK-BZ-3K, ma bezpieczniki jak GBM-03, a dodatkowo lampki i wyjście "za bezpiecznikami", gdzie mógłbyś podpiąć sobie MEW, tylko może niech zabierze się za to ktoś z uprawnieniami, bo z tego co widzę masz je zasilone sprzed wyłącznika głównego, musiałbyś w złączu licznikowym sobie wyłączyć.
Tam koło MEWy jeszcze 1 moduł się zmieści.

Ale lampki fajne, dobrze wiedzieć że coś takiego jest bo już się zastanawiałem co zrobić (z czego zrezygnować) w większej i ciaśniejszej rozdzielnicy. Choć w sumie diody są na liczniku, więc można po prostu zamienić lampki na GBM.
Próbuję przerobić pomysły na działające projekty w ArduinoIDE.
Robinson74
Posts: 404
Joined: Sun Nov 20, 2022 9:37 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times

Post

Oj, to u mnie też trzeba zabezpieczyć MEW-01.
Licznik podłączony jest bezpośrednio do tego niebieskiego bloku rozdzielczego.
1744699930380a.jpg
1744699930361a.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
[email protected]
Posts: 9
Joined: Thu Feb 01, 2024 1:15 pm

Post

Jednak zaangażowałem elektryka, werdykt pomylona faza.

Return to “ZAMEL MEW-01”