Wgrywam soft GG i ustawiam termostat a czujnik mam akurat aht15 i za każdym razem najpierw są wartości 0st 0% i termostat startuje. Po chwili wskakuje pomiar i termostat się wyłącza.
Jeszcze żadnych programów nie ustawiałem, ale to akurat nie ma znaczenia bo tu termostat musiałby być domyślnie wyłączony żeby nie sprawdzać temperatury przy starcie.
Błąd zegara - termostat.
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 137 times
To najlepiej byłoby to poprawić po stronie obsługi AHT15, aby do czasu pierwszego odczytu nie wysyłał wartości "0", które są teoretycznie poprawnym odczytem.wojtas567 wrote: Tue Sep 24, 2024 8:45 am Wgrywam soft GG i ustawiam termostat a czujnik mam akurat aht15 i za każdym razem najpierw są wartości 0st 0% i termostat startuje. Po chwili wskakuje pomiar i termostat się wyłącza.
Jeszcze żadnych programów nie ustawiałem, ale to akurat nie ma znaczenia bo tu termostat musiałby być domyślnie wyłączony żeby nie sprawdzać temperatury przy starcie.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
wojtas567
- Posts: 2334
- Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
- Location: Olsztyn
I będzie jak przy pozostałych czujnikach.
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
-
wojtas567
- Posts: 2334
- Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
- Location: Olsztyn
Miałem na myśli stałe wartości przy braku czujnika -257st i 0%
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
-273 lub -275wojtas567 wrote: Tue Sep 24, 2024 9:37 am Miałem na myśli stałe wartości przy braku czujnika -257st i 0%
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
wojtas567
- Posts: 2334
- Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
- Location: Olsztyn
Z głowy pisałem
ale wszyscy wiedzą o co chodzi
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Większość tak ... dopisałem dla uściślenia, żeby ktoś świeższy nie błądził. Bez urazy - nie było złych intencji.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Dodałem poprawkę która powinna pomóc. Zaktualizuj moduł do wersji z dzisiaj.wojtas567 wrote: Tue Sep 24, 2024 8:45 am Wgrywam soft GG i ustawiam termostat a czujnik mam akurat aht15 i za każdym razem najpierw są wartości 0st 0% i termostat startuje. Po chwili wskakuje pomiar i termostat się wyłącza.
Jeszcze żadnych programów nie ustawiałem, ale to akurat nie ma znaczenia bo tu termostat musiałby być domyślnie wyłączony żeby nie sprawdzać temperatury przy starcie.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
wojtas567
- Posts: 2334
- Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
- Location: Olsztyn
Sorki że kilka dni to trwało ale inne obowiązki
.
Nie wiem co poprawiłeś ale po restarcie pierwsze wartości odczytane z czujnika AHT15 mam nadal zerowe. A to powoduje włączenie grzania a po kilku sekundach wyłączenie jak nastąpi prawidłowy odczyt.
Jak przełączyłem kontrolę tego samego termostatu na czujnik DHT22 nie występuje ten problem.
Nie wiem co poprawiłeś ale po restarcie pierwsze wartości odczytane z czujnika AHT15 mam nadal zerowe. A to powoduje włączenie grzania a po kilku sekundach wyłączenie jak nastąpi prawidłowy odczyt.
Jak przełączyłem kontrolę tego samego termostatu na czujnik DHT22 nie występuje ten problem.
Pozdrawiam
Wojtek