Zgłoszenia nowych urządzeń [bramka Zigbee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Robert Błaszczak wrote: Fri Apr 11, 2025 6:26 pm Potwierdzam, dokładnie tak samo jak u kolegi @bokk
Dobra, chyba rozwiązałem problem. Czujniki Aqara nie raportują battery_percentage, ale battery_voltage. Wersja 0.7.28 uwzględnia to i macie 3 opcje:
  1. wgrać i poczekać kilka godzin,
  2. wgrać i wykonać polecenie:
    read-attribute nr_kanału_czujnika 0x1 0x20 async
    lub
  3. wgrać i wykonać polecenie:
    configure-reporting nr_kanału_czujnika 0x1 0x20 U8 0 14400 1
    oczywiście to 14400 sekund = 4h jest do zmiany w razie potrzeby.
    Uwaga - ja robię tak, że wpisuję polecenie w konsoli, naciskam guzik na czujniku i mniej więcej sekundę później daje ENTER w konsoli 😉

    Uwaga nr 2 - przyjąłem, że 100% to 3300 mV a 0 to 2800 mV.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Albert wrote: Fri Apr 11, 2025 5:51 pm
vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 5:41 pm
Albert wrote: Fri Apr 11, 2025 5:36 pm Czujnik obecności z Ali

Peer Manufacturer is "_TZE204_ex3rcdha"

Starczy to czy więcej? vajera resztę logu wysłałem na pw w kontynuacji naszej rozmowy 8-)
Wystarczy - spróbuję dodać jeszcze dzisiaj wieczorem, o ile źona mi pozwoli 😉
Ok w granicach bezpieczeństwa, coby żona nie zabroniła dłubania w supli bo byłaby dla nas wszystkich tragedia 😝
Sprawdź 0.7.28 - proszę o feedback.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Albert
Posts: 650
Joined: Fri Jan 04, 2019 8:32 pm
Location: Chełm

Post

vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 10:41 pm
Sprawdź 0.7.28 - proszę o feedback.
Wgrałem: Z2S_Gateway.ino.4MB.no_OTA.no_logs - bramka nie wyłapała czujnika.

Potem wgrałem: Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.logs - bramka od razu znalazła czujnik. Jest 2 kanały: obecność i lux, ale nie działają. Nie pokazuje żadnych wartości w luminance ani nie zmienia się stan podczas poruszania się przed czujnikiem
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Albert wrote: Sat Apr 12, 2025 7:37 am
vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 10:41 pm
Sprawdź 0.7.28 - proszę o feedback.
Wgrałem: Z2S_Gateway.ino.4MB.no_OTA.no_logs - bramka nie wyłapała czujnika.

Potem wgrałem: Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.logs - bramka od razu znalazła czujnik. Jest 2 kanały: obecność i lux, ale nie działają. Nie pokazuje żadnych wartości w luminance ani nie zmienia się stan podczas poruszania się przed czujnikiem
Dasz radę złapać logi, np. światło/ciemność/ruch?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 10:37 pm
Dobra, chyba rozwiązałem problem. Czujniki Aqara nie raportują battery_percentage, ale battery_voltage. Wersja 0.7.28 uwzględnia to i macie 3 opcje:
  1. wgrać i poczekać kilka godzin,
  2. wgrać i wykonać polecenie:
    read-attribute nr_kanału_czujnika 0x1 0x20 async
    lub
  3. wgrać i wykonać polecenie:
    configure-reporting nr_kanału_czujnika 0x1 0x20 U8 0 14400 1
    oczywiście to 14400 sekund = 4h jest do zmiany w razie potrzeby.
    Uwaga - ja robię tak, że wpisuję polecenie w konsoli, naciskam guzik na czujniku i mniej więcej sekundę później daje ENTER w konsoli 😉

    Uwaga nr 2 - przyjąłem, że 100% to 3300 mV a 0 to 2800 mV.
I teraz działa. Ustawiłem odświeżanie stanu baterii na 1h (3600). Zobaczę, czy wpłynie to mocno na zużycie baterii.

Dziękuję.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

Czy tym poleceniem configure-reporting nr_kanału_czujnika 0x1 0x20 U8 0 30 1 zmuszę czujnik aby aktualizował pomiar np. wilgotności co 30 sec? Jeśli tak to tą samą komendę muszę zastosować do wszystkich kanałów pomiarowych tego czujnika ? Czy jest komenda ogólnego zastosowania , że wpisując 1 komendę będzie miała zastosowanie do wszystkich kanałów tego czujnika ?
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

endrju_88 wrote: Sat Apr 12, 2025 9:13 am Czy tym poleceniem configure-reporting nr_kanału_czujnika 0x1 0x20 U8 0 30 1 zmuszę czujnik aby aktualizował pomiar np. wilgotności co 30 sec? Jeśli tak to tą samą komendę muszę zastosować do wszystkich kanałów pomiarowych tego czujnika ? Czy jest komenda ogólnego zastosowania , że wpisując 1 komendę będzie miała zastosowanie do wszystkich kanałów tego czujnika ?
Ta komenda konfiguruje raportowanie atrybutu 0x20 (battery_voltage) klastra 0x1 (power configuration), więc jak się domyślasz nie jest uniwersalna.

Można układać podobne komendy dla różnych czujników, ale nie wszystkie na nią zareagują.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

Ok. Dzięki za wyjaśnienie.
prze_cinek
Posts: 40
Joined: Sun Mar 23, 2025 3:05 pm
Been thanked: 2 times

Post

vajera wrote: Sun Apr 06, 2025 6:41 pm
prze_cinek wrote: Sun Apr 06, 2025 5:58 pm
vajera wrote: Sat Apr 05, 2025 4:35 pm Dodałem - będzie w 0.7.16 - sprawdź jak funkcjonuje bo zastosowałem tutaj nowe rozwiązania dla czujników (2x alarm + tamper).
Urządzenie dodało się do Supli, ale na wszelkie majtanie nie widzę żadnej reakcji (Ustawiłem wszystkie 3 obiekty jako "skrzynka na listy") żeby zobaczyć reakcje.
Jesteś w stanie wrzucić logi z "majtania"?
Przepraszam, że tak późno - ze względów rodzinnych wcześniej nie miałem czasu - przesyłam logi z "majtania" oraz definicja urządzeń
- znowu jako pliki bo mnie anti spam nie przepuszczcza
CzujnikMajtanie.zip
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Albert
Posts: 650
Joined: Fri Jan 04, 2019 8:32 pm
Location: Chełm

Post

vajera wrote: Sat Apr 12, 2025 8:03 am Dasz radę złapać logi, np. światło/ciemność/ruch?
Spróbuję ale dzisiaj już nie ma mnie w domu. Może jutro się uda 👍

Return to “Bramka ZigBee”