vajera wrote: Sun Jun 29, 2025 4:43 pm
Zibi_007 wrote: Sun Jun 29, 2025 3:27 pm No właśnie nie zawsze się usunie z tablicy bindingów.
Robiłem to z syreną i nie działało.
Bywa, że diabeł tkwi w szczegółach 😉
Wprowadzałem w tryb parowania, parowałem z bramką Tuya, usuwałem z Z2S (łącznie z kanałami na żółto w cloud), zmieniałem ustawienia w Tuya, wyrzucałem ją z Tuya, a ona po resecie pięknie logowała mi się do Z2S.
  1. Optymalny układ to bramka Z2S (bez trybu parowania) i np. bramka Tuya w trybie parowania;
  2. Uruchamiamy parowanie w urządzeniu - wtedy opuści bramkę Z2S a ta usunie je z tabeli bindings;
  3. Urządzenie poszukując nowej sieci połączy się z bramką Tuya;
  4. Fakt usunięcia urządzenia z tabeli bindings można potwierdzić analizując logi ze startu bramki Z2S - ona skanuje wtedy tę tabelę i dodaje urządzenia do listy, która pojawia się w logach co 120 sekund, więc trudno ją przeoczyć 😉
  5. Pytanie, co rozumiesz przez usunięcie z bramki Tuya?
  6. last but not least Syrena może być przypadkiem granicznym - te urządzenia obsługujące klaster IAS mogą działać na nieco innych zasadach, tzn. wyszukiwać non stop klienta, który je zarejestruje, co ma w sumie sens w kontekście instalacji alarmowej - utrata połączenia z jednym koordynatorem powoduje nawiązanie połączenia z kolejnym bez konieczności uruchamiania procedury parowania;
Dobra, sprawdziłem na spokojnie ze wszystkim co miałem wolnego pod ręką. Trochę to trwało, bo za każdym razem musiałem czekać 3 min., aż bramka wyjdzie z trybu parowania. A testy powtarzałem wielokrotnie, dla wielu urządzeń.
Czujnik ruchu, czujnik wibracji, czujnik zalania, przycisk 1CH, przycisk 4CH, czujnik temperatury i wilgotności, zawór - wszystko "ucieka" z bramki po wejściu w tryb parowania.
Syrena - wchodzi w tryb parowania, ale się z bramki nie odmeldowuje. Ale wiem już, jak tego dokonać. Gdy weszła w tryb parowania trzeba jeszcze raz dłużej przytrzymać przycisk. Zaczyna migać (chyba) trochę szybciej (przynajmniej takie mam wrażenie, bo różnica jest niewielka), wtedy wylatuje z Z2S i nawet jeśli nie sparuje się z inną bramką, to do Z2S nie wróci.
Już kiedyś spotkałem się z podwójnym trybem parowania. Wtedy to się chyba nazywało zwykły (szybki) i kompatybilny (czy jakoś tak). Też diody inaczej mrugała (wolno z przerwą i szybko). Było to używane do parowania urządzeń wifi w eWelinku. W tym drugim do połączenia używany był chyba dodatkowo bluetooth.
W każdym razie wychodzi na to, że akurat ta syrena może być powiązana z kilkoma punktami dostępu (ale tylko z jednym w tym samym czasie - co sprawdziłem). I to by miało sens, o czym wspomniałeś w ostatnim punkcie.

EDIT: Przy okazji propozycja. Jak już mamy przycisk włącz parowanie w GUI, to może by można było dodać wyłącz parowanie, albo zrobić to na jakimś switchu, który (jeżeli się go wcześniej nie przełączy) to po 3 minutach sam wraca do stanu off?
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

Tak, tak, miałem zanik neta. Sytuacja wróciła do normy. Sorry za zamieszanie.
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

@Vajera w nowym Gui, pisałem już kiedyś, zakładka Zigbee TX power nie aktualizuje się. Wybieram 15, robię update, restartuje bramkę i wraca do 20. Przydałby się także przycisk Update oraz Restart.
User avatar
vajera
Posts: 7295
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

lukasz06 wrote: Thu Jul 03, 2025 11:03 pm @Vajera w nowym Gui, pisałem już kiedyś, zakładka Zigbee TX power nie aktualizuje się. Wybieram 15, robię update, restartuje bramkę i wraca do 20. Przydałby się także przycisk Update oraz Restart.
To też jest by design - pisałem kiedyś, że póki co ta wartość (tx power) nie jest zapisywana, ale jak będzie potrzeba, to mogę dodać taką funkcjonalność.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
tomek98
Posts: 114
Joined: Mon May 20, 2019 3:35 pm

Post

Cześć,
Pobrałem najnowsze wersje softu na esp32 c6 i dodałem czujnik od sonoff SNZB-02D. Połączył sie ładnie wyświetla wyniki wszystko fajnie. Problem jest ze jak wyłączenia na chwilę bramkę lub ja zrestartuje to wtedy już nie zaciąga danych. Co zrobić?
Pozdrawiam,
Tomek
User avatar
vajera
Posts: 7295
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

tomek98 wrote: Fri Jul 04, 2025 4:29 pm Cześć,
Pobrałem najnowsze wersje softu na esp32 c6 i dodałem czujnik od sonoff SNZB-02D. Połączył sie ładnie wyświetla wyniki wszystko fajnie. Problem jest ze jak wyłączenia na chwilę bramkę lub ja zrestartuje to wtedy już nie zaciąga danych. Co zrobić?
Witamy w świecie Zigbee. To nie są natywne urządzenia Supla, żeby taki czujnik temperatury działał na jednej baterii 2 lata, to nie może wysyłać pomiaru co 10 sekund. Wysyła zwykle, gdy jest zmiana lub w zadanych odstępach czasu, które zwykle można zmodyfikować.

Masz więc trzy opcje:
  1. poczekać - maksymalnie do godziny;
  2. nacisnąć na krótko (1 sekunda) przycisk parowania na czujniku;
  3. ustawić czas raportowania na pasujący Tobie.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
tomek98
Posts: 114
Joined: Mon May 20, 2019 3:35 pm

Post

vajera wrote: Fri Jul 04, 2025 5:03 pm
tomek98 wrote: Fri Jul 04, 2025 4:29 pm Cześć,
Pobrałem najnowsze wersje softu na esp32 c6 i dodałem czujnik od sonoff SNZB-02D. Połączył sie ładnie wyświetla wyniki wszystko fajnie. Problem jest ze jak wyłączenia na chwilę bramkę lub ja zrestartuje to wtedy już nie zaciąga danych. Co zrobić?
Witamy w świecie Zigbee. To nie są natywne urządzenia Supla, żeby taki czujnik temperatury działał na jednej baterii 2 lata, to nie może wysyłać pomiaru co 10 sekund. Wysyła zwykle, gdy jest zmiana lub w zadanych odstępach czasu, które zwykle można zmodyfikować.

Masz więc trzy opcje:
  1. poczekać - maksymalnie do godziny;
  2. nacisnąć na krótko (1 sekunda) przycisk parowania na czujniku;
  3. ustawić czas raportowania na pasujący Tobie.
Właśnie czujnik raportuje dość często temperaturę, ale właśnie jak wyłącze na chwilę esp32 to wtedy już jest jakiś problem z ponownym raportowaniem. Nie czekałem faktycznie do godziny ale spróbuję następnym razem aż tyle poczekać i zobaczę. Widziałem na temacie glowic termostatycznych że używali tego czujnika i właśnie po restarcie go musieli ręcznie wzbudzać. Pytanie czy to tak jest z każdym czujnikiem zigbee czy tylko z niektórymi?
Pozdrawiam,
Tomek
User avatar
vajera
Posts: 7295
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

tomek98 wrote: Fri Jul 04, 2025 5:21 pm Właśnie czujnik raportuje dość często temperaturę, ale właśnie jak wyłącze na chwilę esp32 to wtedy już jest jakiś problem z ponownym raportowaniem. Nie czekałem faktycznie do godziny ale spróbuję następnym razem aż tyle poczekać i zobaczę. Widziałem na temacie glowic termostatycznych że używali tego czujnika i właśnie po restarcie go musieli ręcznie wzbudzać. Pytanie czy to tak jest z każdym czujnikiem zigbee czy tylko z niektórymi?
Począwszy od wersji 0.8.52 można z poziomu GUI odczytać dowolny atrybut - możesz sprawdzić wartość atrybutu 0 dla klastra POLL CONTROLL?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
tomek98
Posts: 114
Joined: Mon May 20, 2019 3:35 pm

Post

vajera wrote: Fri Jul 04, 2025 7:33 pm
tomek98 wrote: Fri Jul 04, 2025 5:21 pm Właśnie czujnik raportuje dość często temperaturę, ale właśnie jak wyłącze na chwilę esp32 to wtedy już jest jakiś problem z ponownym raportowaniem. Nie czekałem faktycznie do godziny ale spróbuję następnym razem aż tyle poczekać i zobaczę. Widziałem na temacie glowic termostatycznych że używali tego czujnika i właśnie po restarcie go musieli ręcznie wzbudzać. Pytanie czy to tak jest z każdym czujnikiem zigbee czy tylko z niektórymi?
Począwszy od wersji 0.8.52 można z poziomu GUI odczytać dowolny atrybut - możesz sprawdzić wartość atrybutu 0 dla klastra POLL CONTROLL?
Sprawdziłem teraz jak wszystko działa, tylko nie mailem atrybutu POLL CONTROLL ale POLL.
WARTOŚĆ:
Reading attribute successful!
Data value is 14400(0x3840), data type is 0x23, data size is 0x4
Pozdrawiam,
Tomek
User avatar
vajera
Posts: 7295
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

tomek98 wrote: Fri Jul 04, 2025 8:38 pm Sprawdziłem teraz jak wszystko działa, tylko nie mailem atrybutu POLL CONTROLL ale POLL.
WARTOŚĆ:
Reading attribute successful!
Data value is 14400(0x3840), data type is 0x23, data size is 0x4
Wkrótce dodam do bramki polecenia write-attribute i configure-reporting, ale jeżeli potrafisz skorzystać z konsoli to możesz spróbować:

configure-reporting nr_kanału_czujnika TEMP 0x0 S16 0 XX 1,

gdzie XX - to czas do raportowania w sekundach.