Nie, ten parametr zwraca wartość % otwarcia zastawki w głowicy, jeżeli odczytujesz go z tym ASYNC, to nie widzisz wartości, bo ona leci prosto do bramki i uaktualnia ją.LukiSpajder wrote: Thu Nov 06, 2025 4:31 amJeśli chodzi o ten parametr to można go zmienić - rozumiem że to czas w po którym bramka wyśle takie zapytanie ?vajera wrote: Wed Nov 05, 2025 6:09 pmAtrybut o numerze 16416, klaster THERMOSTAT - odczytaj go z BOSCH manufacturer code w trybie ASYNC.LukiSpajder wrote: Wed Nov 05, 2025 4:01 pm
Edit:
Po restarcie bramki głowica w apce pokazuje że nie grzeje a fizycznie dalej grzeje - czy można by ją odpytać w takiej sytuacji ?
Przy parowaniu bramka ustawia raportowanie dla tego parametru, ale nie pamiętam częstotliwości.
Możesz natomiast ustawić mu configure-reporting :
odczytaj najpierw ten parametr bez async i zapisz sobie jego datatype (chyba ENUM8, ale nie pamiętam) i wtedy ustaw mu czasy. Uwaga - do tego polecenia też musisz użyć BOSCH MANUFACTURER CODE.
Ok, przyjrzę się temu dzisiaj.A przełączenie na głowicy na program nie przełączy termostatu supla mimo załączonej flagi w GUI. Wersja oprogramowania głowicy to 3.02.05