Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

klew wrote: Wed Jan 07, 2026 6:33 pm
Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 6:02 pm
klew wrote: Wed Jan 07, 2026 4:34 pm W Auraton Box mam taką zasadę, że ignoruję zmiany ze strony urządzenia przez kilka sekund to zmianach ustawianych z Supli. To niweluje tego typu problemy, chyba że urządzenie będzie się bardzo ociągać.
Ale nawet ignorowanie zmian lokalnych przez 10s po zastępowaniu z Supli wydaje mi się ok.

Opóźnienie w reakcji na czujnik binarny w HVAC będzie kiedyś dodane i będzie to regulacja od 0s do jakiegoś górnego limitu

@klew - czas reakcji w Auratonie (czujnik otwarcia okna -> zamknięcie głowicy) w realnych warunkach wynosi ok. 1 s (jest natychmiastowy). I jak się pospieszysz (tak w ciągu 2-3 sekund) zamkniesz okno, to głowica zostaje na off. Sprawdź sobie, bo przedstawiałeś to trochę inaczej, a ja sprawdziłem właśnie w tej chwili ;-)
Masz najnowszy soft?

Złapałem to kolejny raz. Zrobiłem zrzuty ekranu. Chcesz?
Dzisiaj to mam w ogóle jakiś pechowy dzień.
Nie było kilka godzin prądu, jedna głowica Zigbee zawisła na 5 stopniach.
A jedna głowica Auratona nie chce się połączyć do teraz. Ta pewnie pamięta stan i grzeje z ustawionym wcześniej nastawem, ale w aplikacji mam off. Ona ma zasięg radia 22-32% i pewnie ściągnięcie i założenie klapki jej pomoże, bo kiedyś już tak miałem...
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 6:58 pm
klew wrote: Wed Jan 07, 2026 6:33 pm
Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 6:02 pm


@klew - czas reakcji w Auratonie (czujnik otwarcia okna -> zamknięcie głowicy) w realnych warunkach wynosi ok. 1 s (jest natychmiastowy). I jak się pospieszysz (tak w ciągu 2-3 sekund) zamkniesz okno, to głowica zostaje na off. Sprawdź sobie, bo przedstawiałeś to trochę inaczej, a ja sprawdziłem właśnie w tej chwili ;-)
Masz najnowszy soft?

Złapałem to kolejny raz. Zrobiłem zrzuty ekranu. Chcesz?
Dzisiaj to mam w ogóle jakiś pechowy dzień.
Nie było kilka godzin prądu, jedna głowica Zigbee zawisła na 5 stopniach.
A jedna głowica Auratona nie chce się połączyć do teraz. Ta pewnie pamięta stan i grzeje z ustawionym wcześniej nastawem, ale w aplikacji mam off. Ona ma zasięg radia 22-32% i pewnie ściągnięcie i założenie klapki jej pomoże, bo kiedyś już tak miałem...
Napisz w dziale boxa i dodaj zdjęcia
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

klew wrote: Wed Jan 07, 2026 8:00 pm
Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 6:58 pm
klew wrote: Wed Jan 07, 2026 6:33 pm

Masz najnowszy soft?

Złapałem to kolejny raz. Zrobiłem zrzuty ekranu. Chcesz?
Dzisiaj to mam w ogóle jakiś pechowy dzień.
Nie było kilka godzin prądu, jedna głowica Zigbee zawisła na 5 stopniach.
A jedna głowica Auratona nie chce się połączyć do teraz. Ta pewnie pamięta stan i grzeje z ustawionym wcześniej nastawem, ale w aplikacji mam off. Ona ma zasięg radia 22-32% i pewnie ściągnięcie i założenie klapki jej pomoże, bo kiedyś już tak miałem...
Napisz w dziale boxa i dodaj zdjęcia
OK.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 5:48 pm Jednak nic nie pomogło :(
Na bramce soft w wersji 1.1.21.
Dzisiaj na wiosce przez 5 godzin nie było prądu.
Jak wrócił to jedna głowica TRV (z nadrzędnym ZTW198) została na 5 stopniach :(
Zorientowałem się zdalnie, jak zobaczyłem w aplikacji. Specjalnie nie zmieniałem, aby zobaczyć co w domu. No i na ZTW też te 5 stopni...
Wcześniej na 1.1.19 kilka razy wyłączałem bramkę (odcinałem zasilanie) i było OK, na 1.1.21 powinno być tylko lepiej a nie jest.
W nocy, jak już mi się nagrzeje pokój, to mogę popróbować z celowymi resetami bramki.
Tak więc może i mechanizm działa, ale jednak nie zawsze...
Jest jeszcze jedna opcja - ustawiam termostat Supla na trv_min + 1 (to będzie najczęściej 6°C) jako wartość minimalną i wtedy trv_min (najczęściej 5°C) jest zawsze ignorowane - pytanie czy komukolwiek kiedykolwiek będzie potrzebna nastawa 5°C (640 kB 😉)?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Wed Jan 07, 2026 8:30 pm
Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 5:48 pm Jednak nic nie pomogło :(
Na bramce soft w wersji 1.1.21.
Dzisiaj na wiosce przez 5 godzin nie było prądu.
Jak wrócił to jedna głowica TRV (z nadrzędnym ZTW198) została na 5 stopniach :(
Zorientowałem się zdalnie, jak zobaczyłem w aplikacji. Specjalnie nie zmieniałem, aby zobaczyć co w domu. No i na ZTW też te 5 stopni...
Wcześniej na 1.1.19 kilka razy wyłączałem bramkę (odcinałem zasilanie) i było OK, na 1.1.21 powinno być tylko lepiej a nie jest.
W nocy, jak już mi się nagrzeje pokój, to mogę popróbować z celowymi resetami bramki.
Tak więc może i mechanizm działa, ale jednak nie zawsze...
Jest jeszcze jedna opcja - ustawiam termostat Supla na trv_min + 1 (to będzie najczęściej 6°C) jako wartość minimalną i wtedy trv_min (najczęściej 5°C) jest zawsze ignorowane - pytanie czy komukolwiek kiedykolwiek będzie potrzebna nastawa 5°C (640 kB 😉)?
Można potestować ;-)
Najwyżej się zrobi znowu jakieś obejście (jak to było z EMS i XMS i tym co twierdził BG) :lol:
Z tymi 640kB mu nie wyszło, ale nie wiem czy czytałeś "Biznes szybki j@k myśl". Jak człowiek uświadomi sobie, że ona (książka) była wydana w 1999 roku, to się zastanawiam, czy chłop nie miał jakiejś maszynki do podróży w czasie ;-)
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 8:41 pm
vajera wrote: Wed Jan 07, 2026 8:30 pm
Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 5:48 pm Jednak nic nie pomogło :(
Na bramce soft w wersji 1.1.21.
Dzisiaj na wiosce przez 5 godzin nie było prądu.
Jak wrócił to jedna głowica TRV (z nadrzędnym ZTW198) została na 5 stopniach :(
Zorientowałem się zdalnie, jak zobaczyłem w aplikacji. Specjalnie nie zmieniałem, aby zobaczyć co w domu. No i na ZTW też te 5 stopni...
Wcześniej na 1.1.19 kilka razy wyłączałem bramkę (odcinałem zasilanie) i było OK, na 1.1.21 powinno być tylko lepiej a nie jest.
W nocy, jak już mi się nagrzeje pokój, to mogę popróbować z celowymi resetami bramki.
Tak więc może i mechanizm działa, ale jednak nie zawsze...
Jest jeszcze jedna opcja - ustawiam termostat Supla na trv_min + 1 (to będzie najczęściej 6°C) jako wartość minimalną i wtedy trv_min (najczęściej 5°C) jest zawsze ignorowane - pytanie czy komukolwiek kiedykolwiek będzie potrzebna nastawa 5°C (640 kB 😉)?
Można potestować ;-)
Najwyżej się zrobi znowu jakieś obejście (jak to było z EMS i XMS i tym co twierdził BG) :lol:
Z tymi 640kB mu nie wyszło, ale nie wiem czy czytałeś "Biznes szybki j@k myśl". Jak człowiek uświadomi sobie, że ona (książka) była wydana w 1999 roku, to się zastanawiam, czy chłop nie miał jakiejś maszynki do podróży w czasie ;-)
Ok, znalazłem jeszcze jeden locus minoris resistentiae w kodzie termostatu bramki, który teoretycznie, w pewnych okolicznościach, mógł zaburzyć sekwencję inicjującą - poprawka będzie w 1.1.28-07/01/26 (semicentennial editon).
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Wed Jan 07, 2026 9:30 pm
Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 8:41 pm
vajera wrote: Wed Jan 07, 2026 8:30 pm
Jest jeszcze jedna opcja - ustawiam termostat Supla na trv_min + 1 (to będzie najczęściej 6°C) jako wartość minimalną i wtedy trv_min (najczęściej 5°C) jest zawsze ignorowane - pytanie czy komukolwiek kiedykolwiek będzie potrzebna nastawa 5°C (640 kB 😉)?
Można potestować ;-)
Najwyżej się zrobi znowu jakieś obejście (jak to było z EMS i XMS i tym co twierdził BG) :lol:
Z tymi 640kB mu nie wyszło, ale nie wiem czy czytałeś "Biznes szybki j@k myśl". Jak człowiek uświadomi sobie, że ona (książka) była wydana w 1999 roku, to się zastanawiam, czy chłop nie miał jakiejś maszynki do podróży w czasie ;-)
Ok, znalazłem jeszcze jeden locus minoris resistentiae w kodzie termostatu bramki, który teoretycznie, w pewnych okolicznościach, mógł zaburzyć sekwencję inicjującą - poprawka będzie w 1.1.28-07/01/26 (semicentennial editon).
O! Ja to często mówię do żony, że jest moim locus minoris resistentiae a do najmłodszego syna, że semicentennial editon tatusia :lol:

OK, sprawdzę to 1.1.28 :)
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Wed Jan 07, 2026 9:30 pm
Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 8:41 pm
vajera wrote: Wed Jan 07, 2026 8:30 pm
Jest jeszcze jedna opcja - ustawiam termostat Supla na trv_min + 1 (to będzie najczęściej 6°C) jako wartość minimalną i wtedy trv_min (najczęściej 5°C) jest zawsze ignorowane - pytanie czy komukolwiek kiedykolwiek będzie potrzebna nastawa 5°C (640 kB 😉)?
Można potestować ;-)
Najwyżej się zrobi znowu jakieś obejście (jak to było z EMS i XMS i tym co twierdził BG) :lol:
Z tymi 640kB mu nie wyszło, ale nie wiem czy czytałeś "Biznes szybki j@k myśl". Jak człowiek uświadomi sobie, że ona (książka) była wydana w 1999 roku, to się zastanawiam, czy chłop nie miał jakiejś maszynki do podróży w czasie ;-)
Ok, znalazłem jeszcze jeden locus minoris resistentiae w kodzie termostatu bramki, który teoretycznie, w pewnych okolicznościach, mógł zaburzyć sekwencję inicjującą - poprawka będzie w 1.1.28-07/01/26 (semicentennial editon).
Wgrałem i potestowałem. Kilkanaście razy resetowaemł, w tym raz na kilka minut odciąłem całkowicie zasilanie. Za każdym razem wstawał, przełączał na 5 stopni, po czym (po kilkunastu-kilkudziesięciu sekundach) wracał do pierwotnej nastawy. Nie udało mi się go zawiesić na tych 5 stopniach, a bardzo się starałem ;-) Miejmy nadzieją, że to był ten ostatni słaby punkt...
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Thu Jan 08, 2026 12:08 am
vajera wrote: Wed Jan 07, 2026 9:30 pm
Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 8:41 pm

Można potestować ;-)
Najwyżej się zrobi znowu jakieś obejście (jak to było z EMS i XMS i tym co twierdził BG) :lol:
Z tymi 640kB mu nie wyszło, ale nie wiem czy czytałeś "Biznes szybki j@k myśl". Jak człowiek uświadomi sobie, że ona (książka) była wydana w 1999 roku, to się zastanawiam, czy chłop nie miał jakiejś maszynki do podróży w czasie ;-)
Ok, znalazłem jeszcze jeden locus minoris resistentiae w kodzie termostatu bramki, który teoretycznie, w pewnych okolicznościach, mógł zaburzyć sekwencję inicjującą - poprawka będzie w 1.1.28-07/01/26 (semicentennial editon).
Wgrałem i potestowałem. Kilkanaście razy resetowaemł, w tym raz na kilka minut odciąłem całkowicie zasilanie. Za każdym razem wstawał, przełączał na 5 stopni, po czym (po kilkunastu-kilkudziesięciu sekundach) wracał do pierwotnej nastawy. Nie udało mi się go zawiesić na tych 5 stopniach, a bardzo się starałem ;-) Miejmy nadzieją, że to był ten ostatni słaby punkt...
Niejeden generał przekonał się, ile warta jest jego armia, dopiero na polu bitwy. Ten sezon grzewczy jest, tak naprawdę, pierwszym sezonem dla bramki i dzięki tej mieszance Waszej dociekliwości i cierpliwości ten mechanizm coraz bardziej się dociera.
Niemniej piłka ciągle w grze, zima iście polska, więc jak to mówią...poczekamy...zobaczymy. 😉

PS. Książki BG nie czytałem, ale dopisuję do listy.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

@vajera to może by tak zrobić przymiarkę do custom action TURN_ON_MAX_BOOST i setDefaultStateRestore dla VR. I jak by dało rade to w kolejności najpierw TURN_ON_MAX_BOOST. Myślałeś jeszcze później czy aby zrobić max zamknij/max otwórz to koncepcja TURN_ON_MAX_BOOST będzie tym właściwym pomysłem od którego byś ewentualnie zaczął?

Return to “Bramka ZigBee”