Wskazania licznika energii MEW-01
-
kiosho
- Posts: 41
- Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am
historie usunalem, ale nie wiem gdzie wpisac reset
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
- Wciśnij na liczniku przycisk CONFIG i trzymaj, aż dioda STATUS zacznie szybko migać.
- W smartfonie wyszukaj sieć W-Fi z początkiem nazwy ZAMEL-xxxx.
- Połącz się z tą siecią, a następnie w przeglądarce na smartfonie wpisz adres http://192.168.4.1
- Na samym dole będziesz miał pole o nazwie RESET. Wpisz w tym polu słowo RESET wielkimi literami i kliknij Zapisz.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Przytrzymaj przycisk config na module(5s) do póki dioda nie zacznie mrugać. Potem weź telefon w rękę albo laptop i podłącz się do sieci rozgłaszanie przez moduł. Uruchom przeglądarkę internetową i wejdź na stronę 192.168.4.1
Tam jest strona konfiguracyjna modułu. Wyjście z tego trybu to wciśnięcie raz przycisku config.
Tam jest strona konfiguracyjna modułu. Wyjście z tego trybu to wciśnięcie raz przycisku config.
SOP 2023 
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
:
cz->b
+ila
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
A po kliknięciu ZAPISZ, odczekaj parę sekund i znów naciśnij ten przycisk CONFIG
Wtedy LED przestanie szybko migać.
Wtedy LED przestanie szybko migać.
-
kiosho
- Posts: 41
- Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am
Zresetowalem, poniżej screeny . Proszę o opinię czy wg Was jest ok. Tzn czy jest dobrze podłączone
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
kiosho
- Posts: 41
- Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am
I jeszcze faza 1
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
kiosho
- Posts: 41
- Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am
Sprawdziłem sposób podłączenia przetworników i sposób założenia, czy możliwe żeby producent odwrotnie podłączył przetwornik 3 w środku?
-
kiosho
- Posts: 41
- Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am
Ws wskazania po zmianie trzeciej fazy
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
@kiosho.
Nie wiem dokładnie, co zrobiłeś, ale zobacz na screeny, które dołączyłeś.
Teraz na fazie 2 i fazie 3 masz moc czynną z minusem.
Jeżeli nie produkujesz prądu, nie możesz mieć mocy czynnej z minusem.
Edit:
Wygląda to tak, że Ty obróciłeś przekładnik prądowy nie z fazy3 tylko z fazy2.
Nie wiem dokładnie, co zrobiłeś, ale zobacz na screeny, które dołączyłeś.
Teraz na fazie 2 i fazie 3 masz moc czynną z minusem.
Jeżeli nie produkujesz prądu, nie możesz mieć mocy czynnej z minusem.
Edit:
Wygląda to tak, że Ty obróciłeś przekładnik prądowy nie z fazy3 tylko z fazy2.