Automatyczny reset - da się?

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
User avatar
Dawid84
Posts: 154
Joined: Mon Jan 14, 2019 12:45 pm
Location: Piekary Śląskie

Post

reset_router_v3_active_LOW_realyD5_DOUT_16Mbit
Pozdrawiam
Dawid
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

No to działa Ci prawidłowo :)

Wgraj ten soft viewtopic.php?p=54364#p54364
Tylko wcześniej zrób ERASE.

W tym sofcie sterowanie przekaźnikiem jest na D2.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
elmaya
Posts: 1485
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

@Dawid84
You can also do this test.
Maybe the relay has some defect.
connect a led with resistance to D5 to see what it does.
You will have to wait for the 5 minutes without connection to see if it changes.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Chwila panowie
kindziol
Posts: 70
Joined: Mon Oct 07, 2019 10:28 pm

Post

elmaya wrote: Wed Nov 27, 2019 8:41 pm
kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 8:24 pm
elmaya wrote: Wed Nov 27, 2019 3:43 pm
connect Gpio0 to ground.
Image

If you plan to use that to reset the router it will be fun. :D
I think that module uses TX and RX to control the relay.
Witam.
Dziękuje za podpowiedź. Ale jest problem, po zaprogramowaniu nie rozgłasza sieci wifi. A druga sprawa to w sofcie dioda awarii jest da D1 a tu mamy D2, Więc potrzebna jest zmiana w sofcie ale niestety ja tego nie potrafię.

Soft się wgrywa bez problemu, chyba, że tu ważne są prędkości wgrywania i kasowania ?
I have prepared a special soft for you.
normal soft cannot work (Esp01 has less Flash memory)
according to the data from the link page that you put the relay is controlled by serial port ("0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2" to activate relay and "0xA0, 0x01, 0x00, 0xA1" to disconnect relay)
You will not have led alarm.
Gpio 0 for wificonfig (open automatically until you configure it the first time)
Gpio 2 led status wifi status, wificonfig
This soft is 4Mbit (512KB) see flashtool capture.
Dziękuje bardzo. Poszło, teraz tylko ta dioda awarii, ma być na d2 ?
User avatar
Dawid84
Posts: 154
Joined: Mon Jan 14, 2019 12:45 pm
Location: Piekary Śląskie

Post

Ja znikam reszte dokończę jutro popoludniu
Pozdrawiam
Dawid
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Po kolei.
1. @Dawid84 ma przekażnik sterowany stanem niskim LOW ( może tu jest problem ).
2. Soft, który wgrywa jest skompilowany dla pamięci 16Mbit = 2Mbyte = plik esp_init_data z adresem 0x1fc000
3. Soft zachowuje się poprawnie do czasu podłączenia modułu przekaźnika.

Co prawda ja nie testowałem tego softu z przekaźnikiem sterowanym stanem LOW, ale @Dawid84 spróbuj zamiast modułu przekażnika wpiąć diodę LED z szeregowo połączonym rezystorem 330ohm między D5 i GND.
User avatar
Dawid84
Posts: 154
Joined: Mon Jan 14, 2019 12:45 pm
Location: Piekary Śląskie

Post

Podlaczylem i led swieci

Dobra do jutra
Pozdrawiam
Dawid
elmaya
Posts: 1485
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

Thank you very much. It went, now only this failure LED is to be on d2?
Sorry, it's on Gpio2 (D4)
elmaya
Posts: 1485
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

Dawid84 wrote: Wed Nov 27, 2019 9:38 pm Podlaczylem i led swieci

Dobra do jutra
That behavior is correct. :D
it must turned off for 5 seconds after 5 minutes without connection.

Return to “Pomysły i koncepcje”