Nie planowałem nic rozwalaćkwiatek67 wrote: Wed Dec 11, 2019 8:34 pmTesty z powodu braku czasu robiłem tylko na 8 DSkrycha88 wrote: Tue Dec 10, 2019 6:22 pmZrobiłem dwie drobne poprawki które powinny pomóc przy tak dużej ilość DSów. Jak byś mógł zrobić podobne testy to było by superkwiatek67 wrote: Tue Dec 10, 2019 7:45 am
Pochwały i uwagi do wersji v4.9.3
- DHT22 i sonoff TH16 działa rewelacyjnie jako regulator wilgotności - nie zauważyłem żadnych błędów
- przejście w tryb konfiguracji poprzez przeglądarkę bardzo ułatwia sprawę , bardzo dobry pomysł
Teraz sprawa ESP8266 i większej ilości czujników DS ( nie sprawdzałem termostatu )
Mam instalację składającą się z 9 szt. DS
Zmieniam tylko w trybie konfiguracji ilość DS i ich adresy , kolejno dodawałem czujniki
Do 5 szt ( włącznie ) DS wszystko chodzi prawidłowo
Przy 6 szt DS jeden odczyt jest jakby zamrożony ( odczytuje 22,5 i tak pozostaje stale )
Przy 7 szt DS już dwa odczyty są zamrożone
Przy 8 szt DS moduł nie wystartuje ( restartuje się co 3 sekundy )
Ogólnie to wielka poprawa i duże podziękowania za ogrom włożonej pracy.
Pozdrawiam i dziękuję.w folderze są dwie kompilacje v1 oraz v2 jestem ciekawy czy będzie jakaś różnica
![]()
Obie wersje czyli V1 i V2 łączą się z internetem i rejestrują na serwerze bez fizycznie podpiętych czujników ( 8 szt )
Adresy czujników przypisuję ręcznie . Z przypisanymi 8 czujnikami ( bez fizycznego podpięcia ) oba moduły startują poprawnie ( widać je w aplikacji )
Po fizycznym podpięciu 8 DS moduł nie wystartuje a dokładnie dioda co jakiś czas mrugnie ale nie połączy się z Wi-Fi - nawet na sekundę.
Teraz uwaga : jak wyjmę rezystor podczas " takiej pracy " to moduł połączy się z Wi- Fi i będzie widoczny w aplikacji.
Zmieniałem napięcie czujnika na 5 v zmieniałem też rezystor - bezskutecznie.
Wersja V2 wydaje się być szybsza ( może się mylę )
Na pewno nie uwaliła ESP8266
Pozdrawiam
ESP8266 Primary GUI - Termostat
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
kwiatek67
- Posts: 37
- Joined: Mon Aug 12, 2019 8:16 pm
Miałam osobne źródło , myślałem jeszcze o dalszych zmianach rezystora ale dla sprawdzeniatijo wrote: Wed Dec 11, 2019 8:37 pm Podejrzewam że jak zasilisz z osobnego źródła zasilania te 8 DS-ów to problem zniknie....
zainstalowałem to viewtopic.php?f=24&t=4108
Ruszyło z pierwszego kopa i to ze wszystkimi moimi czujnikami czyli 9 szt. na tym samym sprzęcie .
Sprawdzę dłużej to się przekonam.
No ale to nie termostat i nie Supla.
-
kwiatek67
- Posts: 37
- Joined: Mon Aug 12, 2019 8:16 pm
krycha88 wrote: Wed Dec 11, 2019 8:44 pmNie planowałem nic rozwalaćkwiatek67 wrote: Wed Dec 11, 2019 8:34 pmTesty z powodu braku czasu robiłem tylko na 8 DSkrycha88 wrote: Tue Dec 10, 2019 6:22 pm
Zrobiłem dwie drobne poprawki które powinny pomóc przy tak dużej ilość DSów. Jak byś mógł zrobić podobne testy to było by superw folderze są dwie kompilacje v1 oraz v2 jestem ciekawy czy będzie jakaś różnica
![]()
Obie wersje czyli V1 i V2 łączą się z internetem i rejestrują na serwerze bez fizycznie podpiętych czujników ( 8 szt )
Adresy czujników przypisuję ręcznie . Z przypisanymi 8 czujnikami ( bez fizycznego podpięcia ) oba moduły startują poprawnie ( widać je w aplikacji )
Po fizycznym podpięciu 8 DS moduł nie wystartuje a dokładnie dioda co jakiś czas mrugnie ale nie połączy się z Wi-Fi - nawet na sekundę.
Teraz uwaga : jak wyjmę rezystor podczas " takiej pracy " to moduł połączy się z Wi- Fi i będzie widoczny w aplikacji.
Zmieniałem napięcie czujnika na 5 v zmieniałem też rezystor - bezskutecznie.
Wersja V2 wydaje się być szybsza ( może się mylę )
Na pewno nie uwaliła ESP8266
Pozdrawiamjak chcesz drążyć temat to podeślij mi co wyświetla putty inaczej chyba się nie uda. Nie mam teraz 8 dsow aby samemu sprawdzić. A jak ty je zasilacz normalnie czy Parasite Power Mode?
Zasilam normalnie .
Nie ma sensu dalej się upierać przy tych 8 DS , bo i tak muszę zastosować 2 moduły .
Potrzebuję mieć : 9 lub 10 szt DS + termostat na jednym z nich + 3 szt przekaźniki .
W sam raz 2 szt ESP 8266.
Bardzo dziękuje za to co zrobiłeś do tej pory .
Pozdrawiam
-
rafalxbox
- Posts: 18
- Joined: Thu Nov 29, 2018 6:29 am
Witam .Jak mam ustawić PUTTY by coś zczytało ? bo ustawiam na 74880 i ino parę mazów wychodzi , lub inny program?
Wgrywałem wszystkie wersje z paczki v4.9.5 na SPi SPEED 40 oraz 80 i tylko v2 połączyła się z wifi oraz Suplą na SPI SPEED 40 ale bardzo topornie działa.
Próba zmiany temperatury na termostacie skutkuje resetem połączenia ,wyłączenie trybu auto trwa długo oraz włączenie manualnie tez działa z dużym opóźnieniem .Dioda miga trzy razy co jakiś czas mimo połączenia.
Wgrywałem wszystkie wersje z paczki v4.9.5 na SPi SPEED 40 oraz 80 i tylko v2 połączyła się z wifi oraz Suplą na SPI SPEED 40 ale bardzo topornie działa.
Próba zmiany temperatury na termostacie skutkuje resetem połączenia ,wyłączenie trybu auto trwa długo oraz włączenie manualnie tez działa z dużym opóźnieniem .Dioda miga trzy razy co jakiś czas mimo połączenia.
Last edited by rafalxbox on Wed Dec 11, 2019 9:34 pm, edited 1 time in total.
-
rafalxbox
- Posts: 18
- Joined: Thu Nov 29, 2018 6:29 am
Temperaturę na Supla Cloud własnie że pokazuje, a chce pokazać logi z ESP
-
and111
- Posts: 342
- Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm
Ja mam tak:rafalxbox wrote: Wed Dec 11, 2019 9:31 pm Witam .Jak mam ustawić PUTTY by coś zczytało ? bo ustawiam na 74880 i ino parę mazów wychodzi , lub inny program?
Wgrywałem wszystkie wersje z paczki v4.9.5 na SPi SPEED 40 oraz 80 i tylko v2 połączyła się z wifi oraz Suplą na SPI SPEED 40 ale bardzo topornie działa.
Próba zmiany temperatury na termostacie skutkuje resetem połączenia ,wyłączenie trybu auto trwa długo oraz włączenie manualnie tez działa z dużym opóźnieniem .Dioda miga trzy razy co jakiś czas mimo połączenia.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
rafalxbox
- Posts: 18
- Joined: Thu Nov 29, 2018 6:29 am
Też mam tak samo
próbowałem różne prędkości i też dziwne paski. A czy nie trzeba coś zwierać? Bo gdzieś w czelusciach internetu wyczytałem że trzeba zresetować ESP po podłączeniu flashera do USB