PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej

Rafaello
Posts: 108
Joined: Sun May 29, 2016 1:34 pm

Post

Właśnie dotarły 3 szt. PZEM, może ktoś pomoże w ogarnięciu kodu na 3-fazy, np pod Wemosa.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Rafaello wrote: Fri Mar 13, 2020 1:19 pm Właśnie dotarły 3 szt. PZEM, może ktoś pomoże w ogarnięciu kodu na 3-fazy, np pod Wemosa.
Postaram się wieczorem wrzucić wersje na 3xPZEM na osobnych tx/rx.
Chyba, że mnie ktoś uprzedzi ;)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Rafaello
Posts: 108
Joined: Sun May 29, 2016 1:34 pm

Post

klew wrote: Fri Mar 13, 2020 1:56 pm
Rafaello wrote: Fri Mar 13, 2020 1:19 pm Właśnie dotarły 3 szt. PZEM, może ktoś pomoże w ogarnięciu kodu na 3-fazy, np pod Wemosa.
Postaram się wieczorem wrzucić wersje na 3xPZEM na osobnych tx/rx.
Chyba, że mnie ktoś uprzedzi ;)
wielkie dzięki, z niecierpliwością czekam
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Do mnie dzisiaj też doleciały 3xPZEM w pięknych obudowach :D
3xPZEM.jpg
PZEM.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Też zamówiłem sobie jeden w obudowie. Do tego chcę zrealizować połączenie PZEM z ESP z konwerterem poziomów logicznych. Ponieważ w rozdzielni mam zasilanie 5V na potrzeby Raspberry Pi Zero W (supla-virtual-device oraz supla-pushover), to chcę z tego zasilacza również zasilić taki układ: https://easyeda.com/r.blaszczak/pzem-004t-supla
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Rafaello wrote: Fri Mar 13, 2020 2:42 pm wielkie dzięki, z niecierpliwością czekam
Dodane do mojego brancha (https://github.com/klew/arduino)

Code: Select all

#include <supla/sensor/three_phase_PzemV3.h>

...
  new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3(rx1, tx1, rx2, tx2, rx3, tx3);
N
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
QLQ
Posts: 2512
Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am

Post

Taka sugestia- pin RX można chyba zrozrobić wspólny dla 3szt Pzem. Tyllo TX na trzech innych pinach dla kazdego osobno ma byc. Mniej wtedy z esp pinow jest potrzebne.
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

QLQ wrote: Sat Mar 14, 2020 7:47 am Taka sugestia- pin RX można chyba zrozrobić wspólny dla 3szt Pzem. Tyllo TX na trzech innych pinach dla kazdego osobno ma byc. Mniej wtedy z esp pinow jest potrzebne.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ktoś podał jako RX trzy razy tą samą wartość. Powinno też działać, tylko trzeba pamiętać o dodatkowych elementach (diody, rezystor).
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
andrew01
Posts: 163
Joined: Fri May 24, 2019 6:49 am

Post

klew wrote: Sat Mar 14, 2020 10:44 am
QLQ wrote: Sat Mar 14, 2020 7:47 am Taka sugestia- pin RX można chyba zrozrobić wspólny dla 3szt Pzem. Tyllo TX na trzech innych pinach dla kazdego osobno ma byc. Mniej wtedy z esp pinow jest potrzebne.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ktoś podał jako RX trzy razy tą samą wartość. Powinno też działać, tylko trzeba pamiętać o dodatkowych elementach (diody, rezystor).
@klew chyba wpisałeś mnie już na listę spamu :D więc tu zapytam, jak sądzisz, czy użycie sprzętowych portów serial1, serial2 i serial3, które są dostępne na płytce Mega, do komunikacji z PZE'ami byłoby sensowniejsze i/lub mniej pamięciożerne aniżeli wersja z software serial? Biblioteka PZEM umożliwia wykorzystanie hardware serial.
Rafaello
Posts: 108
Joined: Sun May 29, 2016 1:34 pm

Post

niby wszystko się ładnie skompilowało , moduł odpala. W monitorze portu szeregowego ładnie pokazuje całą konfigurację WIFI, a za pierona nie mogę się z nim połączyć, niby pokazuje punkt dostępowy, ale nie łączy się z nim. Kompilacja na WEMOS D1 mini. czy ktoś odpalał na WEMOSie tą kompilację.

Return to “Nowości”