vajera wrote: Tue Jul 29, 2025 4:11 pm
bokk wrote: Tue Jul 29, 2025 12:43 pm Wykorzystuję zawór do podlewania kropelkowego w związku z czym przepływ wody jest bardzo mały. Nie mogę jednak ustawić automatyzacji gdyż zawór (sprawdzałem na bramce sonoff) wysyła komunikat "Alert: Water Shortage detected" i po 30 minutach przełącza zawór z ON na OFF więc ustawienie trybu objętościowego nawet na 1 litr nie może być ustawione gdyż i tak po 30 minutach się wyłącza. Usiłowałem to obejść stosując tryb czasowy ustawiając czas pracy na 1740s, czas przerwy 60s i chodzi to prawidłowo ale kolejnym ograniczeniem jest ilość cykli max 100 co wiąże się z koniecznością co 100 cykli ponownie uruchomić program. Czy jest możliwość wyłączyć tę blokadę przy wykryciu alertu i automatycznego wyłączenia co 30 minut, zwiększenia ilości cykli lub zapętlenia programu aby po wykonaniu danej ilości cykli uruchamiał się automatycznie ponownie ?
Wejdź w Zakładkę Zigbee Devices, wybierz Sonoff SWV z listy urządzeń, klaster SONOFF FC11, wpisz id atrybutu 0x5011, typ atrybutu U16 a w wartość atrybutu wpisz czas alertu w minutach (0 - wyłącza alert). Naciśnij Write Attribute.
Wprowadziłem te parametry i zapisałem (odczyt w zrzucie). Po uruchomieniu programu objętościowego 1 cykl/ 1 litr wciąż wyłącza się po 30 minutach
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Wed Jul 30, 2025 7:48 am
vajera wrote: Tue Jul 29, 2025 4:11 pm
bokk wrote: Tue Jul 29, 2025 12:43 pm Wykorzystuję zawór do podlewania kropelkowego w związku z czym przepływ wody jest bardzo mały. Nie mogę jednak ustawić automatyzacji gdyż zawór (sprawdzałem na bramce sonoff) wysyła komunikat "Alert: Water Shortage detected" i po 30 minutach przełącza zawór z ON na OFF więc ustawienie trybu objętościowego nawet na 1 litr nie może być ustawione gdyż i tak po 30 minutach się wyłącza. Usiłowałem to obejść stosując tryb czasowy ustawiając czas pracy na 1740s, czas przerwy 60s i chodzi to prawidłowo ale kolejnym ograniczeniem jest ilość cykli max 100 co wiąże się z koniecznością co 100 cykli ponownie uruchomić program. Czy jest możliwość wyłączyć tę blokadę przy wykryciu alertu i automatycznego wyłączenia co 30 minut, zwiększenia ilości cykli lub zapętlenia programu aby po wykonaniu danej ilości cykli uruchamiał się automatycznie ponownie ?
Wejdź w Zakładkę Zigbee Devices, wybierz Sonoff SWV z listy urządzeń, klaster SONOFF FC11, wpisz id atrybutu 0x5011, typ atrybutu U16 a w wartość atrybutu wpisz czas alertu w minutach (0 - wyłącza alert). Naciśnij Write Attribute.
Wprowadziłem te parametry i zapisałem (odczyt w zrzucie). Po uruchomieniu programu objętościowego 1 cykl/ 1 litr wciąż wyłącza się po 30 minutach
Sprawdź wersję firmware tego Twojego Sonoffa?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
marcinkrysk
Posts: 47
Joined: Tue Dec 04, 2018 3:27 pm

Post

Kilka dni testuje i pomysł naprawdę dodaje dużo nowych możliwości do ekosystemu Supli. Z uwag fajnie byłoby jakby można było nadawać nazwy kanałom i urządzeniom . Przy okazji mam pytanie szukałem info w internecie ale nie znalazłem mam moduł ESP C6 z dwoma wyjścia usb-c i szukam info gdzie tam dolutować antenę zewnętrzną bo pigtaila nigdzie nie widzę na płytce. Muszę pomyśleć nad obudową do tego cuda. Do tej pory używałem Home Assistant 95% urządzeń mam które współpracują lub mogą współpracować na Supli . Trochę nie widzę sensu dla mnie używania home assistant.
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Wed Jul 30, 2025 8:07 am
bokk wrote: Wed Jul 30, 2025 7:48 am
vajera wrote: Tue Jul 29, 2025 4:11 pm

Wejdź w Zakładkę Zigbee Devices, wybierz Sonoff SWV z listy urządzeń, klaster SONOFF FC11, wpisz id atrybutu 0x5011, typ atrybutu U16 a w wartość atrybutu wpisz czas alertu w minutach (0 - wyłącza alert). Naciśnij Write Attribute.
Wprowadziłem te parametry i zapisałem (odczyt w zrzucie). Po uruchomieniu programu objętościowego 1 cykl/ 1 litr wciąż wyłącza się po 30 minutach
Sprawdź wersję firmware tego Twojego Sonoffa?
Wersja urządzenia na bramce Supli 1.0.3 i na bramce Sonoff taki sam 1.0.3 i pokazuje ze jest wersja aktualna. Specjalnie przetrzymałem go dzień na tej bramce bo myślałem że sciagnie 1.0.4 ale nic zaktualizował
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Wed Jul 30, 2025 10:00 am Wersja urządzenia na bramce Supli 1.0.3 i na bramce Sonoff taki sam 1.0.3 i pokazuje ze jest wersja aktualna. Specjalnie przetrzymałem go dzień na tej bramce bo myślałem że sciagnie 1.0.4 ale nic zaktualizował

Code: Select all

attribute: "lackWaterCloseValveTimeout",
                description:
                    "Automatically shut down the water valve after the water shortage exceeds 30 minutes. Requires firmware version 1.0.4 or later!",
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Wed Jul 30, 2025 10:25 am
bokk wrote: Wed Jul 30, 2025 10:00 am Wersja urządzenia na bramce Supli 1.0.3 i na bramce Sonoff taki sam 1.0.3 i pokazuje ze jest wersja aktualna. Specjalnie przetrzymałem go dzień na tej bramce bo myślałem że sciagnie 1.0.4 ale nic zaktualizował

Code: Select all

attribute: "lackWaterCloseValveTimeout",
                description:
                    "Automatically shut down the water valve after the water shortage exceeds 30 minutes. Requires firmware version 1.0.4 or later!",
Widziałem że jest wersja 1.0.4 tylko na bramce pokazuje ze 1.0.3 jest wersją ostatnią
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

marcinkrysk wrote: Wed Jul 30, 2025 9:52 am Kilka dni testuje i pomysł naprawdę dodaje dużo nowych możliwości do ekosystemu Supli. Z uwag fajnie byłoby jakby można było nadawać nazwy kanałom i urządzeniom . Przy okazji mam pytanie szukałem info w internecie ale nie znalazłem mam moduł ESP C6 z dwoma wyjścia usb-c i szukam info gdzie tam dolutować antenę zewnętrzną bo pigtaila nigdzie nie widzę na płytce. Muszę pomyśleć nad obudową do tego cuda. Do tej pory używałem Home Assistant 95% urządzeń mam które współpracują lub mogą współpracować na Supli . Trochę nie widzę sensu dla mnie używania home assistant.
Nazwy zmienisz sobie w cloud na dowolne.
Obudowy masz tutaj viewtopic.php?t=17036
Antenę dolutujesz przecinając ścieżki oryginalnej. Było tutaj o tym wielokrotnie (pomysły i dyskusja nad zwiększeniem zasięgu ciągnęła się kilka miesięcy). Sposobów jest kilka - od gwóźdź mod (dla SuperMini), przez cięcie ścieżek (dla C6N4/8/16) a skończywszy na zakupie Xiao z wyjściem na antenę zewnętrzną. Szczegółów poszukaj na Forum.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

Zibi_007 wrote: Wed Jul 30, 2025 1:52 pm
marcinkrysk wrote: Wed Jul 30, 2025 9:52 am Kilka dni testuje i pomysł naprawdę dodaje dużo nowych możliwości do ekosystemu Supli. Z uwag fajnie byłoby jakby można było nadawać nazwy kanałom i urządzeniom . Przy okazji mam pytanie szukałem info w internecie ale nie znalazłem mam moduł ESP C6 z dwoma wyjścia usb-c i szukam info gdzie tam dolutować antenę zewnętrzną bo pigtaila nigdzie nie widzę na płytce. Muszę pomyśleć nad obudową do tego cuda. Do tej pory używałem Home Assistant 95% urządzeń mam które współpracują lub mogą współpracować na Supli . Trochę nie widzę sensu dla mnie używania home assistant.
Nazwy zmienisz sobie w cloud na dowolne.
Obudowy masz tutaj viewtopic.php?t=17036
Antenę dolutujesz przecinając ścieżki oryginalnej. Było tutaj o tym wielokrotnie (pomysły i dyskusja nad zwiększeniem zasięgu ciągnęła się kilka miesięcy). Sposobów jest kilka - od gwóźdź mod (dla SuperMini), przez cięcie ścieżek (dla C6N4/8/16) a skończywszy na zakupie Xiao z wyjściem na antenę zewnętrzną. Szczegółów poszukaj na Forum.
Zapomniałeś o podmianie chipa 😉
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

lukasz06 wrote: Wed Jul 30, 2025 4:14 pm
Zibi_007 wrote: Wed Jul 30, 2025 1:52 pm
marcinkrysk wrote: Wed Jul 30, 2025 9:52 am Kilka dni testuje i pomysł naprawdę dodaje dużo nowych możliwości do ekosystemu Supli. Z uwag fajnie byłoby jakby można było nadawać nazwy kanałom i urządzeniom . Przy okazji mam pytanie szukałem info w internecie ale nie znalazłem mam moduł ESP C6 z dwoma wyjścia usb-c i szukam info gdzie tam dolutować antenę zewnętrzną bo pigtaila nigdzie nie widzę na płytce. Muszę pomyśleć nad obudową do tego cuda. Do tej pory używałem Home Assistant 95% urządzeń mam które współpracują lub mogą współpracować na Supli . Trochę nie widzę sensu dla mnie używania home assistant.
Nazwy zmienisz sobie w cloud na dowolne.
Obudowy masz tutaj viewtopic.php?t=17036
Antenę dolutujesz przecinając ścieżki oryginalnej. Było tutaj o tym wielokrotnie (pomysły i dyskusja nad zwiększeniem zasięgu ciągnęła się kilka miesięcy). Sposobów jest kilka - od gwóźdź mod (dla SuperMini), przez cięcie ścieżek (dla C6N4/8/16) a skończywszy na zakupie Xiao z wyjściem na antenę zewnętrzną. Szczegółów poszukaj na Forum.
Zapomniałeś o podmianie chipa 😉
Fakt, mea culpa ;-)
Byli i tacy śmiałkowie :lol:
No i prawie się udało...
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
coroner23
Posts: 37
Joined: Wed Apr 19, 2017 2:55 pm
Location: Pruszków

Post

bokk wrote: Wed Jul 30, 2025 10:00 am
vajera wrote: Wed Jul 30, 2025 8:07 am
bokk wrote: Wed Jul 30, 2025 7:48 am

Wprowadziłem te parametry i zapisałem (odczyt w zrzucie). Po uruchomieniu programu objętościowego 1 cykl/ 1 litr wciąż wyłącza się po 30 minutach
Sprawdź wersję firmware tego Twojego Sonoffa?
Wersja urządzenia na bramce Supli 1.0.3 i na bramce Sonoff taki sam 1.0.3 i pokazuje ze jest wersja aktualna. Specjalnie przetrzymałem go dzień na tej bramce bo myślałem że sciagnie 1.0.4 ale nic zaktualizował
U mnie to samo wyłącza sie po 30 min i kicha
Marcin Łaszcz