schakal wrote: Fri Jan 09, 2026 8:21 pm
vajera wrote: Fri Jan 09, 2026 8:13 pm
schakal wrote: Fri Jan 09, 2026 7:52 pm
Przecież on jedzie na termostacie Supla, więc slotów czasowych ma znacznie więcej ;) Chyba 0,1 st. C.
To ostatnie pytanie, wersja zigbee współpracuje z bramką Z2S, czy to wersja wi-fi? Jeśli zigbee to świetnie, a moje czujniki temperatury Auratona jeszcze gdzieś użyję albo wypchnę dalej.
Zigbee - ja mam na grzejnikach TRVZB a do sterowania centralnego ZWT100/198.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
plkristof
Posts: 10
Joined: Wed Aug 28, 2019 8:54 am

Post

vajera wrote: Fri Jan 09, 2026 3:15 pm Noworoczny remanent ;)

Mam dwa pytania:

1. Czy ktoś czeka na dodanie swojego urządzenia? Jeżeli tak, to poproszę o przypomnienie - najlepiej we właściwym dziale (Ordnung muß sein ;)).

2. Podobne pytanie i prośba w temacie obiecanych funkcjonalności?
vajera wrote: Sun Jan 04, 2026 10:12 pm
plkristof wrote: Sun Jan 04, 2026 10:01 pm

Nikt tutaj się nie poddaje tak łatwo, wręcz przeciwnie ;)
Mam takie obserwacje z tym czujnikiem, mam 2 szt. Soil moisture nie pokazuje nic, T/H - temperatura OK, natomiast wilgotność trochę wariuje. Bawilem się TCC i przy kalibracji Soil moisture, zmienia się również H wilgotność. Niestety przy kanale Soil moisture nie udało mi się nic wyświetlić. Paruje się u mnie bez problemu.
Podrzucisz manufacturer_name tego czujnika?
Manufacturer name HOBEIAN | model ID ZG-303Z
Nie wiem czy w ogóle jest sens zabierać czas tym czujnikiem. Próbowałem coś testować, wyczytać w logach ale jakoś mi nie idzie, nie wiem na co mógłbym zwrocić uwagę.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7291
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

plkristof wrote: Fri Jan 09, 2026 10:31 pm
vajera wrote: Fri Jan 09, 2026 3:15 pm Noworoczny remanent ;)

Mam dwa pytania:

1. Czy ktoś czeka na dodanie swojego urządzenia? Jeżeli tak, to poproszę o przypomnienie - najlepiej we właściwym dziale (Ordnung muß sein ;)).

2. Podobne pytanie i prośba w temacie obiecanych funkcjonalności?
vajera wrote: Sun Jan 04, 2026 10:12 pm
Podrzucisz manufacturer_name tego czujnika?
Manufacturer name HOBEIAN | model ID ZG-303Z
Nie wiem czy w ogóle jest sens zabierać czas tym czujnikiem. Próbowałem coś testować, wyczytać w logach ale jakoś mi nie idzie, nie wiem na co mógłbym zwrocić uwagę.
Coś chyba znalazłem.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7291
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

plkristof wrote: Fri Jan 09, 2026 10:31 pm Manufacturer name HOBEIAN | model ID ZG-303Z
Nie wiem czy w ogóle jest sens zabierać czas tym czujnikiem. Próbowałem coś testować, wyczytać w logach ale jakoś mi nie idzie, nie wiem na co mógłbym zwrocić uwagę.
[/quote]

W logach są regularne raporty tego soil moisture, ale rozumiem, że nie pojawiają się w tym KPOPie?
Możesz mi wrzucić screen z opisem tego urządzenia z GUI albo wynik polecenia list-zb-devices z telnet.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
plkristof
Posts: 10
Joined: Wed Aug 28, 2019 8:54 am

Post

vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 9:23 am
plkristof wrote: Fri Jan 09, 2026 10:31 pm Manufacturer name HOBEIAN | model ID ZG-303Z
Nie wiem czy w ogóle jest sens zabierać czas tym czujnikiem. Próbowałem coś testować, wyczytać w logach ale jakoś mi nie idzie, nie wiem na co mógłbym zwrocić uwagę.
W logach są regularne raporty tego soil moisture, ale rozumiem, że nie pojawiają się w tym KPOPie?
Możesz mi wrzucić screen z opisem tego urządzenia z GUI albo wynik polecenia list-zb-devices z telnet.
[/quote]

Proszę. W GUI wszystko tak jabkby jest, ale w Supli pokazuje tylko kanał T/H
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7291
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

plkristof wrote: Sat Jan 10, 2026 10:16 am
vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 9:23 am
plkristof wrote: Fri Jan 09, 2026 10:31 pm Manufacturer name HOBEIAN | model ID ZG-303Z
Nie wiem czy w ogóle jest sens zabierać czas tym czujnikiem. Próbowałem coś testować, wyczytać w logach ale jakoś mi nie idzie, nie wiem na co mógłbym zwrocić uwagę.
W logach są regularne raporty tego soil moisture, ale rozumiem, że nie pojawiają się w tym KPOPie?
Możesz mi wrzucić screen z opisem tego urządzenia z GUI albo wynik polecenia list-zb-devices z telnet.
Proszę. W GUI wszystko tak jabkby jest, ale w Supli pokazuje tylko kanał T/H
[/quote]

Wygląda na to, że źle zidentyfikowałem ten model 😞
Zrób taki test w telnet:

zakładam, że skoro KPOP ma u Ciebie channel#=2, to T/H ma 1 a Alarm 0, więc wpisz:

update-device-desc 0 0x1111
update-device-desc 1 0x1111
update-device-desc 2 0x1111
restart
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
plkristof
Posts: 10
Joined: Wed Aug 28, 2019 8:54 am

Post

vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 10:41 am
plkristof wrote: Sat Jan 10, 2026 10:16 am
vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 9:23 am

Nie wiem czy w ogóle jest sens zabierać czas tym czujnikiem. Próbowałem coś testować, wyczytać w logach ale jakoś mi nie idzie, nie wiem na co mógłbym zwrocić uwagę.



W logach są regularne raporty tego soil moisture, ale rozumiem, że nie pojawiają się w tym KPOPie?
Możesz mi wrzucić screen z opisem tego urządzenia z GUI albo wynik polecenia list-zb-devices z telnet.
Proszę. W GUI wszystko tak jabkby jest, ale w Supli pokazuje tylko kanał T/H
Wygląda na to, że źle zidentyfikowałem ten model 😞
Zrób taki test w telnet:

zakładam, że skoro KPOP ma u Ciebie channel#=2, to T/H ma 1 a Alarm 0, więc wpisz:

update-device-desc 0 0x1111
update-device-desc 1 0x1111
update-device-desc 2 0x1111
restart
[/quote]

Trop jest dobry! Zginęła temp
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7291
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

plkristof wrote: Sat Jan 10, 2026 11:12 am
vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 10:41 am Wygląda na to, że źle zidentyfikowałem ten model 😞
Zrób taki test w telnet:

zakładam, że skoro KPOP ma u Ciebie channel#=2, to T/H ma 1 a Alarm 0, więc wpisz:

update-device-desc 0 0x1111
update-device-desc 1 0x1111
update-device-desc 2 0x1111
restart
Trop jest dobry! Zginęła temp
Poczekaj chwilę, bo widziałem, że temperaturę raportował po jakimś czasie, ewentualnie włóż do szklanki z ciepłą wodą 😉
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
plkristof
Posts: 10
Joined: Wed Aug 28, 2019 8:54 am

Post

vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 11:16 am
plkristof wrote: Sat Jan 10, 2026 11:12 am
vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 10:41 am Wygląda na to, że źle zidentyfikowałem ten model 😞
Zrób taki test w telnet:

zakładam, że skoro KPOP ma u Ciebie channel#=2, to T/H ma 1 a Alarm 0, więc wpisz:

update-device-desc 0 0x1111
update-device-desc 1 0x1111
update-device-desc 2 0x1111
restart
Trop jest dobry! Zginęła temp
Poczekaj chwilę, bo widziałem, że temperaturę raportował po jakimś czasie, ewentualnie włóż do szklanki z ciepłą wodą 😉
Zgadza się, wszystko jest :o :!: :!: :!: Gra muzyka
Dzięki bardzo. Szacun wielki
User avatar
vajera
Posts: 7291
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

plkristof wrote: Sat Jan 10, 2026 11:45 am
vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 11:16 am
plkristof wrote: Sat Jan 10, 2026 11:12 am

Trop jest dobry! Zginęła temp
Poczekaj chwilę, bo widziałem, że temperaturę raportował po jakimś czasie, ewentualnie włóż do szklanki z ciepłą wodą 😉
Zgadza się, wszystko jest :o :!: :!: :!: Gra muzyka
Dzięki bardzo. Szacun wielki
To zmieniam definicję w bazie ;) @Zibi_007 - może to będzie ten Twój Graal ;)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277